風管的連接與安裝有什麽(me)樣的(de)方式方法,西安風管加工廠小編帶大家探討
風管連接
1.法蘭墊片材料應氣密、有彈性,法蘭墊片材料應盡量減少接頭,接頭形式應呈階梯狀,接頭應塗密封膠。
2.連接法蘭時,先墊上襯墊,然後先對準兩個法蘭,套上幾個螺栓,擰上螺母,不要擰緊,西安風管加工廠然後將螺母打入未擰緊的螺栓孔中,撬開兩個螺栓孔,直到所有螺栓都擰上,然後擰緊螺栓。擰緊螺栓時,將螺栓交叉並逐步均勻擰緊。
3.風管連接後,根據兩端法蘭檢查風管連接是否平直。
4.不鏽鋼風管法蘭連接的螺栓應采用相同材質的不鏽鋼,普通型應噴塗油漆。
5.鋁管連接采用鍍鋅螺栓,法蘭兩側放置鍍鋅墊圈。
6、非金屬風管法蘭連接時,兩個法蘭端麵應平行緊密,法蘭螺栓兩側應加鍍鋅墊圈。
7.當複合風管采用法蘭連接時,應有“冷橋”措施防止受凍。西安不鏽鋼風管價格連接法蘭的螺栓應均勻擰緊,螺母應在同一側。
風管安裝
1、技術要求,表麵貼裝水平度≤3毫米每米,總偏差≤20毫米;;垂直度≤2mm/米,總偏差≤20mm;隱蔽安裝時,位置應正確,無明顯偏差。
2.安裝順序:先主管後支管,安裝方式:根據實際情況確定。
西安不鏽鋼風管價格它可以在地麵上連接到一定長度,然後整體吊裝。一般可延伸至10-12米左右,風管可通過倒鏈或吊卡吊至支架(較重的風管),也可在支架上分段連接。
3.風管穿越需要封閉防火防爆的牆體或樓板時,應設置預埋管或保護套管,鋼板厚度不應小於1.6 mm,西安不鏽鋼風管加工風管和保護套管應采用不燃、對人體無害的柔性材料封堵。
4、複合風管的接縫應牢固,無孔洞和裂縫,風管係統安裝完畢後,應按係統類別進行嚴密性試驗。
風道的連接和安裝就介紹到這裏,西安不鏽鋼風管加工亚洲国产精品综合管道的這些整理希望能夠幫助到大家。